445975411 2011-11-02 14:54:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 480查看 2回答
套了C10墊層后,單位怎么還是m2呢?
請教一下:在圖形算量軟件里,我在“樓地面工程”中想套C10墊層的定額,點擊后,定額號是對了,但單位那欄里卻還是m2,怎么點也點不動它。像這種情況,該怎么辦呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
編輯量表里面把m2改成m3 在工程量表示中把工程量代碼選成體積(TJ)即可,如果是m2*墊層厚度也可
2011-11-02 14:58:56
-
套了C10墊層后,單位怎么還是m2呢? 請教一下:在圖形算量軟件里,我在“樓地面工程”中想套C10墊層的定額,點擊后,定額號是對了,但單位那欄里卻還是m2,怎么點也點不動它。像這種情況,該怎么辦呢? C10墊層定額子目應該是在現澆混凝土工程中的墊層子目,而不是在“樓地面工程”中,樓地面工程中的定額子目均是以m2為單位,所以你的墊層工程量計算匯總后是m2。如要修改你可以將計算式更改為TJ,那么計算匯總后單位才會為m3。
2011-11-02 15:22:24