匿名用戶 2011-10-31 21:57:29 | 廣東省 其他專業 | 495查看 2回答
11G101-1疑問
11G101-1P57,請教老師:關于上柱較大直徑鋼筋與下柱較大直徑鋼筋連接構造,是不是可以理解為柱縱筋變徑時,將連接位置下移一個樓層或者說提前一個樓層完成連接(上柱較大直徑),下柱較大直徑則往后退遲一個樓層才完成變徑連接?還有就是圖集為什么不說明所謂的較大直徑到底是差多少個等級呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您的理解是正確的,是要提前一個樓層完成鋼筋連接。 圖集沒有提出“較大直徑”的具體數值,說明:只要存在上柱鋼筋直徑大于下柱鋼筋直徑,都采用此種連接方式!不管相差多少等級,皆采用此種連接方法。 回復: 會的。廣聯達新版11G已經開始使用了,只要您用的是最新版程序,軟件是會根據圖集要求的鋼筋連接方式進行工程量計算的。 由于是新版的,可能其間有許多不如意的地方,發現不正確的地方,可以自己在【計算設置】的 【節點設置】中,進行相關設置。
2011-10-31 22:04:21
-
上柱較大直徑鋼筋錨入下層,當下柱較大直徑鋼筋錨入上層。相差一個等級。
2011-10-31 22:01:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看