592595842@qq.com 2011-10-29 15:05:42 | 廣東省 其他專業 | 572查看 3回答
柱子箍筋問題
柱子箍筋標注為A8/B10@200,打電話給設計院說是先放一個A8再放B10再放A8。。。。這個放下去,請問在廣聯里,不用其它箍筋怎么輸入
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱子箍筋標注為A8/B10@200,打電話給設計院說是先放一個A8再放B10再放A8。。。。這個放下去,請問在廣聯里,不用其它箍筋怎么輸入 是不是隔一步一啊 A8/B10@200這樣應該可以的把你試試呢看看計算結果
2011-10-29 15:08:52
-
這屬于箍筋隔一布一的情況,你可以輸入a8-200/b10-200,然后你匯總后看看,應該沒問題的!如下圖: 不好意思~請注意,這里應該設置為a8-400/b10-400,因為你的箍筋間距還是200的,否則就多算了一倍! 那么你這里是不是先一根a8的,然后200mm間距,一根b10的? 如果這樣的話,就只能在其他鋼筋中輸入
2011-10-29 17:57:47
-
您好,現在軟件中對于柱箍筋隔一的布置暫時不能處理,可以將您的圖紙發給服務部,作為您的需求反饋給產品部?,F(xiàn)在只能用變通的方法來解決。 在箍筋里輸入A8@200,繪圖后,匯總計算,點擊編輯鋼筋,新添加一行箍筋信息,把直徑輸入10,級別為2級鋼,鋼筋型號,根數為開始輸入A8@200箍筋的一半。圖中紅色圈起來的部分表示修改的地方。 修改完成后,鎖定構件。如果其他構件也是同樣布置,選擇構件數據刷。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-11-04 11:39:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看