梁鋼筋的繪圖
框架結構三層別墅,屋面層 圖上(屋面層梁板配筋圖)標示,外墻上框梁的截面是200*500,但剖面圖顯示,斜屋面下的梁,高度有一米多啊。 這情況,框梁的鋼筋該怎么處理?按照屋面層梁板配筋圖輸入碼?那好像有點不對吧。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果剖面沒有特別的說明,那么就是按200*500輸入。 “可是剖面有顯示是有鋼筋的,旁邊也有標注。 應該怎么在軟件中處理?”那這就需要按剖面中的信息設置和輸入了。 “標注的是鋼筋的信息,沒有梁高的信息”給你搞糊涂了,到底是哪個位置有和哪個位置沒有。畫的圖至少要讓人看的懂,否則也是無法施工的。
2011-10-27 10:06:07
-
應該按200*500輸入吧,這個你最好還是問一下設計院。
2011-10-27 09:51:41
-
一般這樣的情況有原位標注的按原位標注尺寸,沒有原位標注的按集中標注尺寸
2011-10-27 10:24:09
-
你最好截個圖讓大家看看,幫你解決。
2011-10-27 10:54:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看