44****@qq.com 2011-10-25 17:23:42 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 6回答
梁遇暗柱 剪力墻、、
廣聯達鋼筋算量2009 梁遇到暗柱 剪力墻,梁需要拉倒頂端,穿過暗柱 剪力墻還是在暗柱端錨固?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納官方客服這樣解釋:梁畫到那里對計算結果會有影響的,如果想和現場做法一樣,只要畫滿洞口范圍就行了,這樣軟件是按洞口寬度加上兩個直錨長度計算的。如果畫到暗柱的中心線就是按彎錨計算的。建議用第一種方法比較合理。因為暗植是墻的一部分：的支座應該是墻。 我感覺解釋的很合理,切合實際工程做法。
2011-10-25 19:45:05
-
軟件會自動扣減 剪力墻仍是按照暗柱端計算錨固
2011-10-25 17:32:13
-
我畫的時候都是畫到中軸線上。因為這樣比較好畫,而且軟件自動扣減,也不會躲算量。
2011-10-25 17:25:41
-
各位,別人問的是聯梁,可不是次梁。最好是畫到柱中。
2011-10-25 19:16:12
-
要畫到暗柱軸線處
2011-10-25 18:23:26
-
可以看看鋼筋三維,看看哪種畫法計算準確。
2011-10-25 21:09:37