  • 火災報警線路怎么走?

    如圖: B:消防緊急廣播控制線 ZR-RVS(2x2.5)-SC20 問題:1)看圖是先經過一個輸入輸出模塊,再從模塊里接到揚聲器,從模塊到揚聲器的時候需不需要一對一,還是串聯?還是并聯? 2)四個揚聲器只要一個模塊就可以了嗎?還是有幾個揚聲器就幾個模塊? K:消火栓按鈕聯線 NH-KVV(7x1.5)-SC25 問題:1)這根線連接每個樓層的按鈕,是串聯還是并聯? D:24V外設電源線 豎向干線 雙色 ZR-BV-2x4-SC20, 平面支線 ZR-BV-2x2.5 問題:1)看圖是先用4mm2的線從主機分別接到各層的模塊箱,那模塊本來就在模塊箱里頭,每種模塊都要接上電源嗎?這個圖是否有問題,二層的模塊都沒有連上電源線。還有I/O的輸入輸出模塊不需要電源嗎?2)2.5mm2的線是否用在從模塊里接到下面的聲光報警器?這個分支線是否可以并聯? S:回路信號線 ZR-RVVP-2x1.5-SC20 問題:1)所有的設備都要連上信號線嗎?是否理解為先從主機分別經過模塊箱,之后從模塊箱里出來把各種設備接上信號線?這根線是否可以并聯?還是每種設備接一組線? 2)用模塊控制的比如聲光報警器和揚聲器的這兩種設備,它的信號線是否需要單獨從受控的模塊里接出來?還是說每層樓就一組信號線就夠了? 對消防報警比較糊涂,設計圖紙也無設計說明,請教對此了解的各位請輩,先謝!

    消火栓按鈕

    豎向

    答疑解惑

    問題補充:另外:按圖例說消火栓箱內啟示按鈕,是帶24VDC信號燈,為什么系統圖上的電源線還有連到這個設備呢?是否設計有錯?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    問題回答: B:1) 從模塊到揚聲器不需要一對一,施工接線是并聯,計算工程量是按單路線(ZR-RVS(2x2.5)-SC20)從模塊一直量到最后一個揚聲器; 2)四個揚聲器只要一個模塊就可以了。不過通常在實際安裝過程中廣播是單獨有廣播模塊的,與控制模塊不是同一種型號,另外一般廣播模塊是需要電源線的,以上意見僅供參考,具體還需要參考所選用的報警設備廠家的產品技術手冊或者對預算報價的要求。 K:1)應該是并聯,計算工程量時是按一路管線(NH-KVV(7x1.5)-SC25)將所有的消火栓按鈕都連到泵房的方式計算。 D:1)在你的圖紙里看模塊是安裝在現場的,不是集中安裝在模塊箱里的。所以從模塊箱(接線端子箱)到各模塊之間的連線均應按電源直線計量。 按正常來講,此圖中的“O”、“I/O”包括上面提到的廣播模塊都需要電源線,但具體情況還需參照你所選用的報警設備廠家的產品技術手冊。 2)2.5mm2的線需要在從模塊里接到下面的聲光報警器中,這個分支線可以并聯。 S:1)圖紙中的煙感、“O”、“I/O”模塊、消火栓按鈕、手動報警按鈕都要連上信號線。接線方式是先從主機分別經過模塊箱,之后從模塊箱里出來把各種設備接上信號線?這根線可以并聯?但一根線所連接設備的數量不能超過報警設備廠家對每回路設備數量的要求。 2)用模塊控制的比如聲光報警器和揚聲器的這兩種設備,它的信號線(其實是聯動控制線和廣播線)需要單獨從受控的模塊里接出來,絕不能與本樓層的報警信號線相混淆。 問題補充:消火栓按鈕中的DC24信號燈的電源已經包括在消火栓按鈕線(NH-KVV(7x1.5))中了,圖紙上與消火栓按鈕連接的是報警總線S。

    2011-10-25 19:37:52 

  • 如圖: B:消防緊急廣播控制線 ZR-RVS(2x2.5)-SC20 問題:1)看圖是先經過一個輸入輸出模塊,再從模塊里接到揚聲器,從模塊到揚聲器的時候需不需要一對一,還是串聯?還是并聯? 2)四個揚聲器只要一個模塊就可以了嗎?還是有幾個揚聲器就幾個模塊? 答:廣播模塊是分區廣播作用四個揚聲器在一個區可以用一個模塊 K:消火栓按鈕聯線 NH-KVV(7x1.5)-SC25 問題:1)這根線連接每個樓層的按鈕,是串聯還是并聯? 答:有報警系統的是并聯,無報警系統的是串聯按鈕擊碎啟泵。 D:24V外設電源線 豎向干線 雙色 ZR-BV-2x4-SC20, 平面支線 ZR-BV-2x2.5 問題:1)看圖是先用4mm2的線從主機分別接到各層的模塊箱,那模塊本來就在模塊箱里頭,每種模塊都要接上電源嗎?這個圖是否有問題,二層的模塊都沒有連上電源線。還有I/O的輸入輸出模塊不需要電源嗎?2)2.5mm2的線是否用在從模塊里接到下面的聲光報警器?這個分支線是否可以并聯? 答:控制模塊都需要電源,信號模塊不接電源,模塊控制的設備電源由模塊輸出。 S:回路信號線 ZR-RVVP-2x1.5-SC20 問題:1)所有的設備都要連上信號線嗎?是否理解為先從主機分別經過模塊箱,之后從模塊箱里出來把各種設備接上信號線?這根線是否可以并聯?還是每種設備接一組線? 2)用模塊控制的比如聲光報警器和揚聲器的這兩種設備,它的信號線是否需要單獨從受控的模塊里接出來?還是說每層樓就一組信號線就夠了? 答:有編碼地址的設備都接信號線。 另外:按圖例說消火栓箱內啟示按鈕,是帶24VDC信號燈,為什么系統圖上的電源線還有連到這個設備呢?是否設計有錯? 答:有報警系統的消火栓按鈕是聯啟和直啟倆個功能,24VDC信號燈是啟泵信號回答。 建議找個報警設備的說明書看看!

    2011-10-26 10:36:12 

  • B:消防緊急廣播控制線 ZR-RVS(2x2.5)-SC20 問題:1)看圖是先經過一個輸入輸出模塊,再從模塊里接到揚聲器,從模塊到揚聲器的時候需不需要一對一,還是串聯?還是并聯? 是并聯的2)四個揚聲器只要一個模塊就可以了嗎?是的。還是有幾個揚聲器就幾個模塊?只要一個模塊

    2011-10-25 18:03:37 

  • 1、從模塊到揚聲器是串聯,火災報警所有模塊探測器之間都是串聯,他跟照明插座不是一個原理,他采用總線制,每一個探測器模塊都是帶編碼的,是根據脈沖信號返回消防控制中心 2、不是說四個揚聲器用一個模塊,而你只要4個揚聲器用一個模塊肯定夠,一般情況下地下車庫每個防火區域的揚聲器用1個模塊,而樓上1個單元1個模塊就夠用,有可能1個模塊帶10多個揚聲器,一是看設計院設計什么樣規格型號的模塊,二是看消防公司安裝什么樣的模塊,專業消防公司可深化設計 3、 K: NH-KVV(7x1.5)-SC25這個不是消火栓按鈕聯線是排煙機房或送風機房強制啟動線,不要搞混了 4、消火栓按鈕聯線是串聯的,強制啟動線每一路都是單獨的回路,就是有10個排煙機房就有11個回路 5、不是每種模塊都要接上電源,看系統圖,輸入模塊不需要電源,輸入輸出模塊需要電源,模塊箱里肯定需要,電源線是24V電壓,他啟動模塊里的中繼器 6、I/O的輸入輸出模塊按常規的話肯定需要電源,但設計也有失誤的時候,這很正常,你可以跟設計說一下,聽聽他的解釋,因?yàn)槊總€(gè)設計的思路不同。 7、常規的話模塊箱之前的肯定是主線肯定用粗的,之后的線用2.5mm2的線是可以用在模塊到聲光報警器,分支線也是串聯。 8、所有的設備都要連信號線,不管是探測器,模塊、設備等等都要聯信號線,而且都是串聯,所以只有1路 9、消火栓箱內啟示按鈕只接2根線,分別是信號線和消火栓啟泵線。 電源線還有連到這個設備呢?我也有過類似的情況,設計這樣答復我說消火栓啟動按鈕有帶電源線,有不帶電源線的,他設計的是帶電源線的,實際上最終安裝都是不帶的,也用不到,你可讓設計修改

    2011-10-25 21:57:39 