匿名用戶 2011-10-25 15:43:14 | 四川省 其他專業 | 3119查看 5回答
柱鋼筋箍筋加密規范
柱箍筋圖中表示a8-200,我一直理解是表示柱的箍筋不分加密與非加密均為200. 現在又同事提出說根據03G101-1 第40頁 注解第一、二條說要加密,且箍筋間距為5d與100中取小值,這種說話對嗎?如果是短肢剪力墻中得 GAZ GJZ GDZ等呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般來說柱是有加密區和非加密的,加密區100,非加密區200,在03G101-1柱知識方面中能看出來有加密區的布筋范圍的,但不能死板,因?yàn)檫€要看設計圖紙,如果設計圖紙中說到柱要全程加密就全程加密,加密區一般100,。
2011-10-25 16:16:07
-
你同事說的是柱子在采用綁扎連接的時候才會在綁扎區域內箍筋加密,加密間距5D與100之間取小值。 03G101-1圖集第40頁! GAZ GJZ GDZ 不存在這個情況!
2011-10-25 15:55:23
-
圖紙中注明的間距都是200,那么就沒有必要有加密部分。還有根據你所說的框剪加強層根據抗震等級區分,存在加密。一般框剪中的約束柱,暗柱不存在有加密區域。
2011-10-26 10:08:13
-
框架柱或 GAZ GJZ GDZ主筋如是綁扎接頭在綁扎接頭位置箍筋就一定要加密(詳見03G101-1第49頁說明第4條) 框架柱或 GAZ GJZ GDZ主筋如是焊接接頭或機械連接接頭箍筋加密加密區和非加密區均為200
2011-10-26 17:30:03
-
1、A8@200表示沒有加密區; 2、40頁的規定是對于搭接部分需要按特殊間距計算的規定; 3、剪力墻墻柱的規定見下附圖3。
2011-10-27 14:07:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看