  • 兩層地下室按原標高畫好后標高變動,有調整的簡便方法嗎?

    兩層地下室,樓層設置為:基礎層-10.35(層高2.0),第-2層-8.35(層高3.4),第-1層-4.95(層高4.95),首層0.00(層高3.4) 原標高:基礎筏板頂標高-8.35,負二層板頂標高-4.95,負一層板頂(地下室頂板)-1.2. 后標高變?基礎筏板頂標高-8.55,負二層板頂標高-5.15,負一層板頂(地下室頂板)-1.2. 請教老師.要改成變動后的標高是要一個個構件改嗎?還是有更好的方法?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    取決于你的構件的標高是怎么設置的,如果你設置的都是絕對的數值標高,那你在工程設置|——樓層信息里修改也是沒有意義的。筏板的基頂標高降低了0.2,如果筏板的厚度不變那也就是筏板的底標高變了,需要整體調一下 其實,只要構件的長寬高屬性不錯,工程量是沒有問題的

    2011-10-25 23:11:11 

  • 在樓層信息中調就好了,統一調整后統一變動

    2011-10-24 15:53:18 

  • 你這標高看的一頭霧水。如果在定義不同構件標高時,采用的是加或減的方式,不是直接輸入標高值的,在工程設置中修改層高的,它就能夠識別。直接輸入標高的,如-3.5、4.5等等,那么就要重新進行調整了。

    首層

    2011-10-23 21:31:43 

  • 這個在“工程設置”-“樓層信息”中修改成改動后的標高,但是前提是你畫的那些構件都是以相對標高來處理的,例如用層頂、層底標高或者在層頂、層底標高基礎上加減,而不是直接用數字輸入的直接標高,這樣構件的相互計算是不會出現問題的

    2011-10-24 07:44:04 

  • 重新設置樓層信息就可以了

    2011-10-24 09:01:23 