hxlzj574702167 2011-10-21 08:19:19 | 重慶市 其他專業 | 5954查看 5回答
工業廠房層高超過8米,如何計算綜合腳手架面積?
合同規定綜合腳手架按建筑面積計算,我做的這個工程是工業廠房,檐高43米,很多層高都超過了8米。請問層高超過3.6米,在計算綜合腳手架時會不會計算折算層?在哪里能找到依據?如果不算折算層感覺按建筑面積計算綜合腳手架很吃虧!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納綜合腳手架按建筑面積計算,對于樓層凈高超過3.6m的 還可以套用滿堂腳手架的定額項;
2011-10-21 08:35:44
-
3.綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6m的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。 層高 系數 3.6m<層高≤5.0 m 0.4 5.0m<層高≤5.8m 0.6 5.8m<層高 0.8
2011-10-21 10:17:26
-
這只能按建筑面積計算,沒有折算樓層的計算方法。
2011-10-21 08:39:12
-
超過3.6米的綜合腳手架按實際高度除以3.6米。如8/3.6=2.22,。單價乘以2.22就是增加的。
2011-10-21 09:05:06
-
重慶08定額中:滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。滿堂腳手架高度以設計層高計算,高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算。高度在5.2m以上時,每增加1.2m,按增加一層計算,增加高度在0.6m以內時舍去不計。 我覺得用滿堂腳手架計算吧
2011-10-21 15:36:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看