求救 鋼筋算量里面梁的原位標注出現問題
為什么會出現這個問題,支座筋會出現在梁的下方。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩種情況:(1)次梁為基礎梁,基礎梁原位標注和框梁原位標注是反的,(2)進行過屏幕旋轉操作,解決方法:找到【屏幕旋轉】功能,點擊【恢復初始視圖】,然后在看看。
2011-10-24 11:11:26
-
檢查一下,你是否在基礎梁中定義了。
2011-10-20 15:01:53
-
這個不影響鋼筋計算的~軟件會自動處理!你可以重新布置該道梁,我以前做地下室工程也遇到這種情況,梁屬性是非框架梁,但是原位信息顛倒了,不過這不影響鋼筋計算。
2011-10-20 15:03:00
-
只有基礎梁會出現這種情況,不是基礎梁時請咨詢設計院
2011-10-20 15:22:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看