天藍 2011-10-19 08:14:37 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 296查看 8回答
剪力墻問題
剪力墻外墻垂直鋼筋WQ內外都是b12/14@100,我按(2)b12/(2)b14@100輸入,乙方按(1)b12/(1)b14@100+ (1)b12/(1)b14@100輸入,但后者鋼筋量較大,為什么呢?兩種輸入鋼筋分別是如何計算的?我應該如何輸入呢?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按(2)b12/(2)b14@100輸入。
2011-10-19 08:22:46
-
按(1)b12/(1)b14@100+ (1)b12/(1)b14@100比較合適一點
2011-10-19 08:27:31
-
當剪力墻不與其它任何構件連接時,計算的量是一樣的,圖片1、2。這可能還要化一定的時間去分析。
2011-10-19 08:35:39
-
你好:按照要求應該是按(1)b12/(1)b14@100+ (1)b12/(1)b14@100這樣輸入,你那種輸入的方法是沒有區分內外,因為內外都是有12、14的主筋,如果設置是相同的,計算結果也應該是沒有問題的。只有設置了內外側頂部或者是底部的彎鉤長度不同,還有內外頂部的錨固要求不同時它們的量也可能不同。 (1)b12/(1)b14@100+ (1)b12/(1)b14@100這種方法輸入時在設置里還有一選項,是關系到兩者之間的間距的,請注意一下就沒有問題了。
2011-10-19 08:34:56
-
你好,你編輯鋼筋對比看下,我試了,按兩種格式輸入時,純剪力墻(不與任何構件連接)的計算結果是一樣的 建議按(1)b12/(1)b14@100+ (1)b12/(1)b14@100輸入,區分內外排鋼筋
2011-10-19 08:29:23
-
剪力墻外墻垂直鋼筋WQ內外都是b12/14@100,應該按(1)b12/(1)b14@100+ (1)b12/(1)b14@100輸入,這樣加號前面的表示剪力墻外側垂直鋼筋,加號后面的表示剪力墻內側垂直鋼筋(順時針方向布置剪力墻)。
2011-10-19 08:53:55
-
區分內外鋼筋,外墻順時針方向布置剪力墻
2011-10-19 09:37:37
-
這兩種輸方法是有區別的,如果上面不畫板計算結果是一樣的,一旦畫上板(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/(1)B14@100會出現不明的錨固。注我畫的墻的方向是一樣了。(2)b12/(2)b14@100按這種方式輸入計算是正確的。
2011-10-19 09:54:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看