匿名用戶 2011-10-15 20:19:15 | 河南省 其他專業 | 774查看 5回答
鋼筋接頭問題
框架結構中,首層標高為4.16M,其中在1.2m處有一塊夾層板。在畫鋼筋時,如果我把首層定義為兩層來畫,層高分別為1.2m和4.16米。這樣的話對框架柱的鋼筋接頭是不是有影響呀???鋼筋接頭是不是給計算多了???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架結構中,首層標高為4.16M,其中在1.2m處有一塊夾層板。在畫鋼筋時,如果我把首層定義為兩層來畫,層高分別為1.2m和4.16米。這樣的話對框架柱的鋼筋接頭是不是有影響呀???鋼筋接頭是不是給計算多了??? 這樣是對鋼筋接頭有影響的,河南省鋼筋接頭計算規則是按層計算的,所以你不要把首層定義為兩層來畫,可以建成一層來分層繪圖。
2011-10-16 10:09:44
-
1、夾層板如果不能和頂板同時施工就可以算一個樓層,柱縱筋自然就應算一次接頭。如果施工方便把兩層柱縱筋用通長的鋼筋,減少一次接頭也是可行的,但鋼筋接頭還是按兩層柱接頭計算。
2011-10-15 20:48:11
-
分層或分段畫,是會多計算綁扎搭接或鋼筋接頭,你這種情況是不分層畫的。
2011-10-15 23:21:05
-
既然是夾層就不應該計算柱縱筋接頭。
2011-10-16 07:28:05
-
首層標高設置為4.16M,1.2m處夾層板可以定義好板構件,注意調整好標高,在板繪圖區界面,點擊分層,選擇分層2,布置即可。
2011-10-16 08:27:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看