匿名用戶 2011-10-12 21:17:51 | 四川省 其他專業 | 834查看 2回答
圖紙未說明連梁的設側面鋼筋,算量的時候是否要考慮進去?
圖紙未說明連梁設側面鋼筋,算量的時候是否要考慮進去?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙未說明連梁的設側面鋼筋,算量的時候是否要考慮進去? 答: 1、首先要明白:連梁是一種特殊的墻身,它是上下樓層窗洞口之間的水平窗間墻,所以,剪力墻水平分布筋應穿過連梁; 2、03G101平法圖集也以表明,請查看第51頁的連梁斷面圖及下邊的注3:洞口范圍的連梁箍筋詳具體工程設計;連梁的側面筋,即為剪力墻的水平分布筋; 3、明白以上亮點,就好了,很顯然,算量的時候要考慮進去!
2011-10-12 21:35:28
-
必須要考慮進去的,如果設計未注明側面鋼筋,則連梁側面鋼筋同剪力墻水平筋。
2011-10-12 21:20:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看