何mary 2011-10-12 16:26:37 | 河北省 安裝算量GQI | 2536查看 3回答
給排水中什么時候穿墻有鋼套管?穿砌塊墻,不承重的那種墻也要嗎?不論塑料管還是鋼管都要?
清掃口 檢查口 絲堵 都哪些要套定額嗎? 沒有給出管徑的自動排氣閥按25還是20計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般的窗墻、穿樓板 都需要鋼套管 而且如果有防水需要的話 需要用防水套管 清掃口需要套定額 檢查口 絲堵不需要 如果沒有圖紙說明的話 按20的吧!
2011-10-13 13:47:09
-
1、給排水中穿外墻用鋼套管; 2、穿砌塊墻,不承重的那種墻用鍍鋅鐵皮套管; 3、不論塑料管還是鋼管都要安裝套管; 4、清掃口要套定額。 檢查口 絲堵 不套定額; 5、沒有給出管徑的自動排氣閥按DN20計算。
2011-10-14 19:41:17
-
1、水池,地下室人防穿墻。穿砌塊墻,不承重的那種墻也要,但不一定需要鋼套管普通套管即可。 2、清掃口 檢查口要套定額, 3、沒有給出管徑的自動排氣閥一般按20計算。
2011-10-12 16:38:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看