阿兜 2011-10-12 13:18:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 11回答
平法鋼筋中的梁下部筋
集中標注中有下部筋的標注,又在原位標注中有不同的配筋,請問下部筋是否在支座斷開錨固。如原位標注中和集中標注一樣,是否需要斷開錨固。
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
集中標注中有下部筋的標注,又在原位標注中有不同的配筋,請問下部筋是否在支座斷開錨固。如原位標注中和集中標注一樣,是否需要斷開錨固。 答:集中標注的是通長鋼筋,構件如果沒有原位標注,則按集中標注,如果有原位標注鋼筋,則在該跨進行原位標注,平法要求,原位標注優先的原則。施工中可以按照鋼筋原材長度進行鋼筋連接,但接頭需在構件受力較小部位,一般梁接頭距支座1/3處,不允許在跨中,一級機械連接接頭可在任何部位。如只有一跨原位標注,鋼筋規格不同時,應斷開在支座處錨固。
2011-10-12 14:27:46
-
可以選擇距支座1/3搭接也可選擇支座錨固
2011-10-12 15:27:14
-
看梁的寬度差異了
2011-10-12 15:35:52
-
集中標注和原位標注:集中標注通常是通常筋,原位標注通常是在某跨中單獨標注,優先,在軟件中你可以在原位標注,它自動生成
2011-10-12 15:43:08
-
都要斷開錨固,因為梁的下部鋼筋的接頭很難避開規范要求接頭位置,這是03圖集設計要求的本意。現場施工綁扎也方便。缺點是浪費鋼筋,下部鋼筋過密,不利于混泥土的振搗。所以如果和別人對量,最好斷開錨固,施工時則可以能通則通,都是從成本方面考慮。
2011-10-12 18:06:12
-
一、如果下部鋼筋的集中標注和原一樣,在計算設置中選模式,下圖是軟件默認搭接方式,可從小三點下拉選其它方式。 1、鋼筋連續長度大于鋼筋搭接定尺寸長度時就近支座斷開。 2、遇支座連續通過。 所以看出,在選擇鋼筋的定尺長度時要重視。 二、集中標注和原位不一樣時就選擇遇支座斷開。 三、現場施工時,進什么長度、如何下料、如何施工方便,并能節省材料那是有經驗鋼筋工和材料員的事。我們按最不利的搭接用料計算。
2011-10-12 21:26:45
-
1、集中標注中有下部筋的標注,又在原位標注中有不同的配筋,請問下部筋是否在支座斷開錨固:集中標注是對梁的通用配筋,原位標注是更改該節點的配筋,原位標注優于集中標注,是對集中標注的補充。 2、如原位標注中和集中標注一樣,是否需要斷開錨固:原位標注不會和集中標注相同,如果相同就沒有意義,原位標注可包含集中標注。
2011-10-15 22:16:24
-
如果是下部通長鋼筋,就不要斷開,如果不是通長鋼筋,就需要在下部鋼筋欄輸入,斷開。
2011-10-12 13:22:47
-
在集中標注中,是通長鋼筋,而原位標注,則是加筋!
2011-10-12 13:27:03
-
一定要考慮錨固長度的要求的!
2011-10-12 13:38:05
-
現場施工都是一跨一錨的,所以下部鋼筋的原位標注必須設置,否則就算少了
2011-10-14 11:01:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看