我忘記了... 2011-10-11 21:25:30 | 河北省 其他專業 | 898查看 5回答
暗柱、連梁的保護層問題
暗柱的保護層是按墻的保護層還是按照柱的呢,我是預算,因為圖紙上暗柱比較多,所以暗柱的保護層月準確越好,但是圖紙上沒有寫明暗柱的保護層,所以跟甲方預算員意見有分歧,還有連梁的保護層,是按梁還是按墻,有沒有明確一點的規定呢,或者是現場放樣是怎么放的
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱和連梁都是剪力墻的一部分,一次我覺得應該按剪力墻的保護層來考慮。
2011-10-11 21:37:01
-
暗柱也是柱、連梁也是梁,應該按柱和梁的保護層計算;你看看軟件的樓層設置中保護層欄(軟件是按規范要求設置的)。參考圖示:
2011-10-11 22:12:17
-
暗柱的保護層應該按照柱的保護層設置;連梁的保護層,應該按梁的保護層設置;你看看03G101-1第33頁就清楚了,軟件就是按照鋼筋混凝土設計規范及03G101-1進行設置的,你按軟件的默認設置進行計算即可。
2011-10-12 07:29:20
-
暗柱和暗梁準確說應該是個“結構構造”,而不是“結構構件”,其應該是剪力墻的一部分(剪力墻包括墻柱、墻身和墻梁)。 2、剪力墻的保護層是其最外側鋼筋外邊至混凝土外邊的距離,對于暗梁和暗柱來說對應的是其箍筋的保護層,而我們計算時說的都是主筋的保護層,所以說暗柱和暗梁主筋的保護層是大于剪力墻鋼筋的保護層,而暗柱箍筋與剪力墻墻身水平鋼筋是在一個層面上的,這里取梁和柱的保護層只是方便計算。準確來說,應該用墻身的保護層加上箍筋直徑,但一般很少人會這樣計算。
2011-10-12 08:56:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看