小黑 2014-05-24 11:57:53 | 河南省 安裝算量GQI | 1947查看 5回答
給排水、消防管室內外分界線問題
1.給水管室內外分界定額規定“以外墻皮1.5為界”,與市政分界是水表井為界,如果圖中有水表井,而且距外墻皮大于1.5米,那么從水表井到外墻皮外1.5米處算室外管,外墻皮1.5米以內算室內管,套定額也是這樣套,請問這樣對嗎?還有水表井前后的閥門應該計入嗎?如下圖所示2.排水管在圖中沒有見檢查井,那么室內外分界線怎么定義?3.如果消火栓管也是從水表井引入,和給水管一樣,那么應該如何區分分界線,室外的管要算嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.給水管室內外分界定額規定“以外墻皮1.5為界”,與市政分界是水表井為界,如果圖中有水表井,而且距外墻皮大于1.5米,那么從水表井到外墻皮外1.5米處算室外管,外墻皮1.5米以內算室內管,套定額也是這樣套,請問這樣對嗎?(對)還有水表井前后的閥門應該計入嗎?(應該計入)如下圖所示2.排水管在圖中沒有見檢查井,那么室內外分界線怎么定義?(給排水管的規則一樣)3.如果消火栓管也是從水表井引入,和給水管一樣,那么應該如何區分分界線,室外的管要算嗎?(消火栓管道也是給水管,也是外墻皮1.5米,計算為室內管道,水表、閥門也要計入,1.5米以外的長度不計算。)
以上回答針對截圖內容。
2014-05-25 08:25:23
-
如果水表井距外墻皮大于1.5米,你的室內管就按大于1.5米計算,也就是說室內管直接算到水表井,如果平面圖中沒有表示有水表井,那就按1.5米計算,閥門都是在井里,如果圖中顯示有閥門,不管有沒有井也要計算。
2014-05-24 14:59:49
-
你好:以第一個檢查井為界
2014-05-24 12:38:30
-
一般工程量都計算至室外1.5米嚴格說外墻皮以外都安室外管道考慮,但是室外的1.5米不可能單獨選用室外定額,一般也就把它歸到室內的管道安裝,水表后的閥門需要單獨選用定額
2014-05-24 16:09:19
-
1.給水管室內外分界定額規定“以外墻皮1.5為界”,與市政分界是水表井為界,如果圖中有水表井,而且距外墻皮大于1.5米,那么從水表井以內算室內管,從水表井以外算室外管,套定額也是這樣套,還有水表后的閥門應該計入。
2.如下圖所示,排水管在圖中沒有見檢查井,那么室內外分界線“以外墻皮1.5為界”。
3.如果消火栓管也是從水表井引入,和給水管一樣,以水表井為分界線,室外的管不需要算。
2014-05-24 16:49:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看