女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防的控制模塊怎樣驅動設備啟動的?比如風機消防泵

    模塊能提供24V電壓,這個電壓應該不能使電機主回路的接觸器吸合,設備啟動吧。是通過什么電子元件放大電流,讓接觸器吸合的?請老師教我
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:8301為總線輸入\\輸出模塊,本身有地址,可掛接于任意回路上。本身與主機連接需要4總線,兩顆總線,兩顆電源24V線。它的觸電只能控制弱電,不可直接控制220V電源,一般都是泵控制柜中有24V繼電器供它控制。 用模塊控制中間繼電器再用中間繼電器控制水泵

    2011-10-07 06:48:04 

  • 模塊接收到信號后,發送給接觸器輔助觸點,通過觸點啟動接觸器,啟動風機,信號中的電源線一般由供電設備供電或者輔助電源供電

    2011-10-10 08:07:58 

  • 消防的控制模塊,安裝在配電柜內,一般是單輸入單輸出模塊與雙動作切換模塊,非編碼模塊配合使用,實現對現場大電流(直流)啟動設備的控制及交流220V設備的轉換控制,以防由于使用單輸入單輸出模塊直接控制設備造成將交流電源引入控制系統總線的危險,不可直接與控制器總線連接,只能由單輸入單輸出模塊控制,因此它也算是單輸入輸出模塊的類型; 它是由24V低壓消防控制線控制實現啟動設備的控制及交流220V設備的轉換控制。 消防控制線24V是屬于消防控制系統,不管如何動作都要經過消防控制柜,直接啟動線220V屬于消防泵系統執行機構,不經過消防控制柜直接作用于設備電源控制柜。

    2011-10-07 01:29:08 

  • 1、 模塊的作用并不是使電動機或者其他電力設備啟動或者直接驅動運轉或停止的。 2、消防控制系統屬于消防火災自動報警弱電控制系統。各種模塊、接口等都只是起到傳遞輸送信息、信號、以及通過控制線起到電動機等電力設備控制系統回路中的過程節點導通或者斷開的作用,以此完成電力設備的輔助通斷既達到受控目的。 3、因此,消防模塊、接口等,既不傳輸220V或380V電壓,更不會變化放大電流。 4、如電氣工程中的非消防用電配電箱需要在發生火災時的電源強切,就是在配電箱主開關配置有24V的脫扣線圈,當凡是消防火災時,既通過模塊作用傳輸24V電源信號迫使主開關24V脫扣線圈受電動作而強行切斷配電箱供電電源的。

    2011-10-07 08:20:38 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題