戀秋鄔痕 2011-10-04 15:07:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1328查看 9回答
我想請問一下在樁上面原有的承臺的旁邊增加一個承臺,增加的承臺下面部分與樁平齊的部分鋼筋應該怎么算呢
下面部分鋼筋布置是橫向和縱向都是B14@200 ,他們說是部的鋼筋網片 那為什么會這樣配筋呢 上面部分是布的B12@200的封閉箍 鋼筋量應該怎么算呢 ,上下兩部分需要分開算嗎? 跪求 。。。。希望能稍微詳細一點點 拜謝 。。
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以分開布置,下邊的用獨立基礎,上面的用承臺布置.選擇承臺環式配筋. 下邊用獨立基礎布置,然后在獨立基礎單元里輸入縱橫方向的配筋,軟件會自動計算的,手工算時,兩個方向寬度減兩個保護層,為長度,把一個方向的長度除間距為根數。然后相加為總長度乘理論重量,即可。
2011-10-04 16:17:59
-
下面這個是網片,B14@200雙向布置
2011-10-05 08:15:34
-
我分析你的這種情況可能上上面的受力較大,下面增設一個鋼筋網片,這個鋼筋網片的作用就是是獨立基礎的作用,應該是一樣的,你可以用獨立基礎繪制這個鋼筋網片,具體怎么樣用手計算,你看一下這個基礎的平面圖是否這塊的鋼筋網片要打拐,然后計算就可以了,正常的鋼筋網片的計算方式就是和鋼筋底排子的計算方式是一樣的!
2011-10-05 09:28:56
-
這樣的 下層 可以用獨立基礎 設置;上面的 可以用梁式 基礎設置 只是 箍筋需要在 其他鋼筋中重新編輯一下;
2011-10-04 15:09:48
-
個人觀點:建議只畫承臺部分(承臺下不管),并承臺采用環式配筋設置,承臺下的鋼筋在其它鋼筋里輸入設置,這樣可能快捷些,祝你順利完成.
2011-10-04 16:44:14
-
單構件輸入就可以,這樣快
2011-10-04 17:14:57
-
算鋼筋的話,在分層板里輸入計算行的。
2011-10-04 17:35:25
-
你這的這種情況可能是樁基偏位或偏小而增加承臺受力截面,下面鋼筋是網片做法,上面鋼筋應該承臺鋼筋做法計算,
2011-10-04 16:13:47
-
定義上下兩個單元就解決了。
2011-10-04 17:44:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看