女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝電氣問題

    電氣中的焊接鋼管,在吊頂內敷設,套定額時是否需要套一遍管道內壁刷漆和兩遍管道外壁刷漆?是否還應套一般鐵構件制作安裝?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電氣中的焊接鋼管,在吊頂內敷設,要不要套是根據情況而定,現在吊頂內都是貼板底走,什么都不需要套,除非你是明敷設,套兩遍管道外壁刷漆。如果不是貼墻底,需要吊架的話,套一般鐵構件制作安裝。管道內壁刷漆除非特殊規定是沒有必要套的

    2011-10-04 17:53:39 

  • 這個應該是管道安裝里面的子母 刷漆是單獨算的

    2011-10-04 14:02:54 

  • 套定額時不需要套一遍管道內壁刷漆和兩遍管道外壁刷漆---除非設計有這個要求。不應套一般鐵構件制作安裝,套明敷設就包括支架制作安裝了。

    2011-10-04 14:04:04 

  • 焊接鋼管需做防腐,按設計要求,不用套一般鐵構件制作安裝

    2011-10-04 14:14:03 

  • 電氣中的焊接鋼管,在吊頂內敷設,套定額時需要套一遍管道內壁刷漆和兩遍管道外壁刷漆.不需要套一般鐵構件制作安裝。

    2011-10-04 14:03:15 

  • 當?shù)蹴攦?nèi)焊接鋼管為消防電氣使用的,按消防驗收要求,外壁應刷防火漆兩遍,支架在定額內已包括

    2011-10-04 15:38:48 