  • 門或窗旁的構造柱混凝土工程量如何計算?

    廣東定額,手算,我的圖紙門和窗旁都有構造柱,馬牙槎按100mm算,我不知道靠門和窗旁的馬牙槎要如何計算??還有就是構造柱的高度是不是計算到梁底,如果是,那么門或窗上又有過梁,那構造柱與過梁相接處在施工上是如何做的?

    問題補充:不好意思,我說的是靠門或窗,除去門窗以外的部分,如一樓圖,窗下的馬牙槎要算嗎? 還有就是一樓的圖,窗上面的過梁的施工?是構造柱預留鋼筋與過梁搭接嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    砌體施工驗收規(guī)范中有明確的規(guī)定,總共有5條 1、墻長:墻高大于等于2時,中間加構造柱 2、墻高:墻長大于等于2時,中間加腰梁 3、墻長大于等于5米,中間加構造柱 4、墻高大于等于4米,中間加腰梁 5、懸端墻在端頭加構造柱

    2011-10-02 23:10:01 

  • 靠門和窗旁的馬牙槎不要計算,按照矩形考慮

    2011-10-03 13:10:32 

  • 廣東定額,手算,我的圖紙門和窗旁都有構造柱,馬牙槎按100mm算,我不知道靠門和窗旁的馬牙槎要如何計算??還有就是構造柱的高度是不是計算到梁底,如果是,那么門或窗上又有過梁,那構造柱與過梁相接處在施工上是如何做的? 答:按圖計算就是了,門窗二側構造柱按(寬度*(厚道+0.1)*高度)計算,構造柱的高度是計算到梁底,按照凈高計算,門或窗上又有過梁,那構造柱與過梁相接處在施工上是首先澆構造柱,再澆筑門窗過梁

    2011-10-03 07:52:50 

  • 在門窗位置是不計算的。

    馬牙槎

    2011-10-02 22:49:57 

  • 門窗處不計算馬牙槎的量。如為磚混結構構造柱的高度應計算至梁頂;如為框架結構構造柱的高度應計算至梁底。

    2011-10-03 08:43:59 