匿名用戶 2011-09-26 17:26:34 | 河南省 安裝算量GQI | 7085查看 5回答
高層建筑設置阻火圈問題
驗收規范中只說高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管,圖紙設計說明中,只提到設置阻火圈。具體阻火圈應怎樣設置:1、是每層設置一個嗎?2、超過DN100的管道才設置嗎?3、通氣管是否需要設置?4、跟主樓相連的有個裙房,裙房共6層,裙房的排水管道是否需要設置阻火圈?問題補充:裙房跟主樓的排水管道是獨立分開的。 塑料排水立管是明設的。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納阻火圈在大于等于110的塑料立管設置,每層設置一個。通氣立管需要設置。6層裙房的排水管道不需要設置。
2011-09-26 17:32:08
-
根據規范: 1、是每層設置一個; 2、排水塑料管道DN50的管道應設置; 3、通氣管也應設置; 4、跟主樓相連的排水管道應設置阻火圈。 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002 5.2 排水管道及配件安裝 5.2.4 排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。如設計無要求時,伸縮節間距不得大于4m。 高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。 檢驗方法:觀察檢查。 建筑給水排水設計規范GB50015-2003(2009年版) 4.3 管道布置和敷設 4.3. 11 當建筑塑料排水管穿越樓層、防火墻、管道井井壁時,應根據建筑物性質、管徑和設置條件以及穿越部位防火等級等要求沒置阻火裝置。
2011-09-26 18:38:57
-
高層排水立管每層才設置阻火圈
2011-09-26 17:36:26
-
根據規范: 1、是每層設置一個; 2、排水塑料管道DN50的管道應設置; 3、通氣管也應設置; 4、跟主樓相連的排水管道應設置阻火圈。 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002
2011-09-26 20:28:37
-
支持4樓的說法
2011-09-26 22:50:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看