匿名用戶 2011-09-23 11:27:36 | 河南省 其他專業 | 547查看 3回答
鋼筋算量問題
設計規定鋼筋搭接、錨固的長度都不太現實,25號的鋼筋按照規定都需要1M多。工地現場也就40多CM,還有錨固長度一般施工都10D 多的12D 怎么設計給那么長呢。 我是預算新手,那么工程預算時,是按設計給的長度計算呢 還是按實際情況計算? 很糾結啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按設計給的計算,圖紙中是設計按規范要求設計的,給分包結算時可以按實際發生量結算
2011-09-23 11:33:47
-
應該按照設計長度和規范要求,不能按工地的尺寸計算。
2011-09-23 11:34:06
-
你按實際就必須有證據。比如照片什么的,但是,這個問題就大了。那么你就可以按焊接計算。焊接還是比較符合規范要求的,有理有據。錨固長度不夠,都說明施工單位在偷工減料,沒人管的結果。作為預算,你還是好好參照規范,這些你管不了的。把自己的工作做好,而且按中間量給就行了。建議哈。如果有血性,就找人講講吧,提出意見。
2011-09-23 11:35:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看