    請問一下 電氣安裝算量的時候,連接開關的每根火線是不是都得從配電箱引出,即一個回路有四個開關,就必須從配電箱引四根火線出來?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    請問一下 電氣安裝算量的時候,連接開關的每根火線是不是都得從配電箱引出,即一個回路有四個開關,就必須從配電箱引四根火線出來? 不一定,應該從這個開關控制燈的那個回路中引入,如果4個開關控制的燈是一個回路的,就從配電箱引出一根火線,中間接頭分到4個開關內。

    2011-09-21 11:58:18 

  • 不是 線的根數和幾個開關沒有關系

    2011-09-21 17:07:01 

  • 不是的,這主要是看開關是不是在一起的,如果是三聯、四聯等,只有一根火線進線

    2011-09-21 15:09:22 

  • 你理解錯了。一個回路有多少開關與引多少火線是沒有關系的。有時也可以這樣理解,一個回路,只有一條火線。如果有多個火線,那就是多個回路。說直接點,回路,就是火線經過設備到零線,這個循環。這不包括多火線的,比如一相電、二相點和三相電(1~3相也算是一個火線,單獨是不能用的),但開關也是一個,控制所有的。

    2011-09-21 11:47:26 

  • 1.不是所有的開關的火線都要從配電箱引出,這要看系統圖是幾個回路。 2.一個回路如果有四個開關的話只有1根火線,第一個開關~第四個開關是并列關系,各個開關的節點要看平面圖。