  • 承臺之間的DL應以什么梁定義?

    工程簡介:群體人防地下室地下一層;地上為16-32層不等的六棟塔樓,塔樓范圍內是人工挖孔樁基礎,塔樓范圍以外是“棱臺形下柱墩”,地下室底板頂面和樁承臺頂面平?,F在在算鋼筋: 問題: 1、在“地下室底板結構平面圖中”畫的承臺之間的“DL1(1)”[如圖1] 屬于什么梁,應以什么梁定義鋼筋?是錨到承臺還是柱內? 我用基礎梁和框架梁中的基礎連梁分別定義過,鋼筋相差近百噸,不知道現在以哪種為準。 2、柱、墻及暗柱在基礎層用畫嗎?(因為柱墻及暗柱底標高為地下室底板頂標高,所以基礎層就不存在混凝土工程量,但是鋼筋基礎層畫和不畫,鋼筋相差好多。) 3、在“地下室底板結構平面圖中”畫的“KZL1(3)”[如圖2] 應以什么梁定義?? 4、關于DL、KZL有沒有相關圖集?? 由于工程較為復雜,請高手仔細看題,幫忙分析一下,謝謝謝謝!?。?!

    柱墩

    連梁

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 您好,基礎梁是屬于基礎構件,沒有支座,不需要錨入任何構件里面的?;A連梁是來連接基礎,防止下沉的。所以第一個問題應該定義為基礎連梁。 2,柱墻,暗柱都定義在基礎頂標高即可。 3.如果下面一層是框架結構,上面換成了剪力墻結構,這個就是框支梁。用于起轉換層的。 4.基礎連梁看06G101-6,KZL看03G101-1 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續(xù)提問。

    2011-09-22 13:05:11 

  • 用基礎梁定義

    2011-09-22 10:04:57 

  • 可以在基礎里,定義為“地梁”。

    2011-09-22 08:07:35 

  • 在梁內選擇地框梁

    2011-09-21 12:38:45 

  • 1、承臺之間的梁按基礎連梁構件來定義計算。 2、豎向構件如柱、墻、暗柱等只要定義到基頂面就可以了。軟件會自動計算構件到基礎里的插筋。 3、基礎底板梁,如果是承臺之間的也按基礎連梁來定義。 4、你可以查看平法相關圖集。

    2011-09-21 11:34:42 