匿名用戶 2011-09-21 09:53:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 221查看 4回答
柱配筋問題
KZ-7 箍筋φ8@100/200(4),基礎頂(-0.5m)~6.000范圍內箍筋加密,第一層-0.5~2.8,第二層2.8~8.6,鋼筋抽樣2009中,箍筋加密區應該怎么設置?軟件中,上加密范圍 下加密范圍 分別指的是什么數據?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好:上加密范圍以及下加密范圍指的就是柱子在搭接區以及節點區的箍筋加密區。柱子縱向看的時候不是分為上下嗎?就是這個意思。
2011-09-21 16:36:49
-
你看看標注圖集就知道了
2011-09-21 09:58:44
-
在工程設置中坐
2011-09-21 10:11:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看