jianglu2010 2011-09-20 09:56:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2114查看 10回答
請問這三種馬凳筋的三參數如何計算,謝謝。
假如板厚120,板面筋C8-150雙向布置,底筋X方向C12-150,Y方向c12-180請問馬凳筋如果平行于橫向受力筋的話,圖中三種馬凳筋形式的L1.L2.L3的數字分別如何計算,要計算過程,最好附有文字表述計算公式,謝謝。問題補充:馬凳筋為C12-1000*1000.
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好: 感謝您的提問。馬蹬筋的三個參數是從結構圖中分析后計算出來的:板厚-上下保護層-上下鋼筋的直徑=馬蹬筋的高,馬蹬筋的上面寬度 和馬蹬筋的下面寬度是根據結構的要求及規范的要求得出的。
2011-09-21 18:02:05
-
已采納只需要輸入馬蹬筋的參數和間距,軟件就會自動計算。
2011-09-20 11:17:07
-
已采納圍觀一下。。。。。
2011-09-20 13:32:15
-
已采納馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大??傊R凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替??偠灾?,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2011-09-20 10:38:33
已采納數量都是一樣的 ,只是長度不一樣,記住豎向需要扣減保護層就可以了2011-09-20 09:59:58
已采納用Ⅰ型 L3= 100 L1=100 L2= 70(這個是關鍵的數值 = 根據板厚-上下保護層-鋼筋直徑*層數) 用Ⅱ型 同樣 L2是根據板厚設置 用Ⅲ型 同樣 L3是根據板厚設置2011-09-20 10:04:22
已采納L1和L3一般都是施工的經驗數值,L2是板厚減去2個保護層厚度。僅供參考2011-09-20 10:19:41
已采納馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上2011-09-20 10:39:24
已采納你好:軟件里的馬凳筋只是給了幾種做法,你怎樣做是要按照你們經甲方審批后的施工方案中要求的做法來做。這里所說的都不能做為結算的依據。只是一種參考數據。 你們在編寫方案時就要寫清楚用什么形狀的、尺寸取多少、馬凳的腳是支在模板上還是支在板筋上邊、計算的結果都是不同的。2011-09-20 10:09:41
已采納1型L1=120;;L2=板厚減兩個保護層;L3=120;。 2型L1=2000;;L2=板厚減兩個保護層;L3=120;。 3型L1=200;L3=板厚減兩個保護層;L2=120;。2011-09-20 10:06:02