搬磚阿亮 2011-09-19 16:16:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2457查看 3回答
當雙向板短跨大于4M且支座筋未拉通時,則要求配置雙向板頂溫度收縮鋼筋網。這句話是什么意思
支座筋未拉通時?是不是板負筋拉通???支座筋拉通是什么意思,有了板負筋,那板頂溫度收縮鋼筋網還要不要設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納支座筋就是板負筋;支座筋拉通意思是板負筋拉通布置;負筋拉通布置就不在布置收縮鋼絲網了。
2011-09-19 16:19:39
-
支座筋未拉通時?是不是板負筋拉通?。浚ú皇前迕尕?fù)筋拉通,是要設置溫度筋) 支座筋拉通是什么意思,有了板負筋,那板頂溫度收縮鋼筋網還要不要設置?(說的是板面負筋已經拉通的話,就不要溫度筋了)
2011-09-19 18:10:25
-
在定義構件時在“類別“的下拉框中選擇“溫度筋”,然后按照布置受力筋的方法繪圖即可。
2011-09-19 22:41:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看