丹 2011-09-17 15:12:57 | 廣東省 其他專業 | 10106查看 3回答
請問靜壓樁機用的是電,如何確定電的消耗量
廣東地區2010定額中,靜力壓樁定額子目中怎么沒有電的消耗量呢?即使做了機械費用二次分析,看到的里面消耗量只有柴油,沒有電,可是我們工地壓樁機實際用的是電,而不是柴油,我該如何才能確定靜力壓樁全過程 電 的消耗量呢?請高手指教,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在機械臺班定額中有,壓力900KN樁機每臺班消耗91.81度電, 壓力1200KN樁機每臺班消耗123.25度電, 壓力1600KN樁機每臺班消耗133.36度電。
2011-09-17 15:22:34
-
你確定你是用的靜壓打樁子目,而不是柴油打樁子目?
2011-09-17 15:30:20
-
它是含在機械費當中,你打開“+”才能看到。 “我知道您提的方法,也是按照你的方法操作的啊,因為我們工地實際壓的是直徑為600的管樁(樁長為24m),靜力壓樁機壓的,用的是電,不是柴油,可是定額默認的是這種型號的壓樁機用的就是柴油,我該如何換算,謝謝”你的說法實際上是很矛盾的。如果知道就不會存在有這種錯誤,你套的是“打樁”子目,并不是“壓樁”子目。
2011-09-17 15:21:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看