何mary 2011-09-17 14:33:57 | 河北省 其他專業 | 1159查看 3回答
接地跨接線 斷接卡子 柱主筋與圈梁主筋焊接 均壓環怎樣計算工程量?
進出建筑物的金屬管道共有16根,引下線有21處 接地平面圖中沒有給出接地測試點 共19層 說明中并無說均壓環 用不用設置/? 說明中也沒有說明要設置 避雷針 是不是就不用計算避雷針?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接地跨接線 斷接卡子 柱主筋與圈梁主筋焊接 均壓環是以“處”為單位計算工程量的。
2011-09-17 14:40:33
-
安裝小高層、高層避雷一般采用籠式避雷裝置。 從首層起、每三層利用結構板、梁內鋼筋于引下線焊成均壓環。 所有引下線、建筑物內金屬結構和金屬物體等于均壓環連接。 在樓的一側或幾側用引下線做接地斷接卡(一般由設計圖注明) 籠式避雷裝置除設計注明設避雷針、一般不設置。
2011-09-17 15:46:34
-
建議你先看看視頻
2011-09-17 19:56:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看