185****6554 2011-09-16 11:31:13 | 河南省 其他專業 | 7789查看 3回答
管道支架計算
1、給排水及采暖管道計算管道支架,不管是PPR管還是鋼塑管,是不是每層都要設一個? 管道在地下室沿梁敷設時,是不是也應該設支架?支架間的距離是多少? 2、支架個數*長度*每米理論重量?長度、理論重量應該怎樣確定? 3、普通鋼套管是不是只有給水PPR管設置,而鋼管不用設置?只有在穿樓板和剪力墻處設置? 剛接觸安裝預算,而且現場經驗也沒有,請各位高手說的詳細一些。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、給排水及采暖管道計算管道支架,不管是PPR管還是鋼塑管,是不是每層都要設一個? 樓層高度小于等于5米設置一個支架,樓層高度小大于5米每層設置2個。 管道在地下室沿梁敷設時,是不是也應該設支架?支架間的距離是多少? 管道在地下室沿梁敷設時設置支架,支架間的距離見國標GB50242-2002中的第7頁規定。 2、支架個數*長度*每米理論重量?長度、理論重量應該怎樣確定? 支架個數*單個重量=總重量,支架個數按國標GB50242-2002中的第7頁的要求計算,單個重量參照國家標準給排水管道安裝圖集計算單個重量,長度、理論重量應該在五金手冊里查每種規格材料的重量。 3、普通鋼套管是不是只有給水PPR管設置,而鋼管不用設置?只有在穿樓板和剪力墻處設置? 套管的設置與所使用的管材材質無關,只要管道穿樓板及墻體均應設置套管。這是規范要求。
2011-09-16 12:04:11
-
1、給排水及采暖管道計算管道支架,不管是PPR管還是鋼塑管,每層都要設一個, 管道在地下室沿梁敷設時,也應該設支架,支架間的距離安裝圖集里有詳細的規定 2、支架個數*長度*每米理論重量?長度、理論重量的確定,應該根據支架材料的規格型計算各自的長度,在五金手冊里查每種規格材料的重量 3、普通鋼套管不是只有給水PPR管設置,而所有的管道只要穿墻、穿樓板的管都要設置
2011-09-16 11:37:16
-
是都要設置的 支架間距及支架重量 見05S9 管道支架、吊架 3、普通鋼套管是不是只有給水PPR管設置,而鋼管不用設置?只有在穿樓板和剪力墻處設置? 都要設置的
2011-09-16 11:40:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看