  • 關于構造柱。

    在什么樣的情況下需要布置構造柱啊。墻長超過一定的長度么?圖紙上沒有表明墻上有構造柱這個圖元就不用布置了,是吧。然后我就可以直接布置墻后,再自動生成砌體加筋。?自動生成砌體加筋和生成構造柱有不有必然的聯系啊。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    框架結構中構造柱的設置規范    1 .當無混凝土墻(柱)分隔的直段長度,120(或100)厚墻超過3.6m,180(或190)厚墻超過5m時,在該區間加混凝土構造柱分隔;   2.120(或100)厚墻 當墻高大于3米時,開洞寬度大于2.4m時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁;   3. 180(或190)厚墻 當墻高大于4m,開洞寬度大于3.5m時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁 。 在工程里面是否設置構造柱,最好要結合設計說明看看。

    2011-09-13 17:10:35 

  • 仔細看看總說明啊

    2011-09-13 17:20:24 