  • 工作井和接受井之間為80米,采用頂管施工 工作井的凈尺寸為4*7

    工作井和接受井之間為80米,采用頂管施工 工作井的凈尺寸為4*7 ,如何計算頂進后座及平臺的量。還需要中繼間嗎,如何確定
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    機械頂管中的土壓平衡設置中繼間的規定: 管徑D2400mm以下(含2400mm)頂進距離超過150m; 管徑D2400mm以上~3000mm(含3000mm)頂進距離超過120m時,應設置中繼間,后續中繼間設置距離可按100m考慮。 工作井和接受井之間為80米,采用頂管施工,應該不需要中繼間。 頂進后座及平臺的量只要按管徑套頂進后座及坑內平臺安拆 定額即可。 頂進后座及坑內平臺安拆的工作內容已含鋼筋混凝土后座鋼筋及模板制安,砼拌合澆搗養護等相應內容。