-
vip65590 2011-09-12 12:58:07 | 河南省 其他專業 | 3055查看 4回答
預分支電纜設計是否合適,我該怎樣計算工程量
9層辦公樓,一二層層高4.2米,3-9層層高3.9米,豎向供電電纜采用預分支電纜,一層一分支。分支前電纜型號為YFD.ZRYJV-4*185+1*95,分支后一層電纜型號為YFD.ZRYJV-5*10,2-3層電纜型號為YFD.ZRYJV-4*25+1*16,4-8層電纜型號為YFD.ZRYJV-4*35+1*16,9層電纜型號為YFD.ZRYJV-4*25+1*16。請問,這種預分支電纜設計是否合適,若合適,我該怎樣計算工程量?還有分支前電纜若為阻燃型(ZR-),分支后是否能分成耐火型(NH-)?謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,預分支電纜的算量方式與普通電纜的算量方式差距不大,首要先確定預分支電纜在每一層的分支處位置在哪里,然后再計算主干電纜的長度(電纜延長米)*1.025(波形系數)+預留量,主干電纜計算完畢后再計算每一層的分支電纜,從分支處開始算起(電纜延長米)*1.025+預留量,電纜算完之后再計算電纜頭和電纜中間接頭,分支電纜和主干電纜單根長度超過250米時方可計取電纜中間接頭,電纜頭按照主干電纜兩個電纜頭,分支電纜每一層一根電纜頭計取即可;主干電纜為ZR型,分支電纜是NH型目前是可以這樣分支的,廠家也是能生產的。 預分支電纜是廠家預制加工好了的,現場直接安裝即可,但定額得分開套,分為主干電纜和分支電纜按照電纜敷設截面積大小分開套取,并分開計取電纜主材費用,此時只是不需要計取分支電纜處的電纜接頭,因為此處電纜接頭是廠家已經加工好了的。 進出配電箱時的電纜預留量按照箱體的(長度+寬度)進行預留即可,而電纜接頭預留量是考慮以后電纜在端頭位置出現問題時可以有檢修的余量可用,是必須單獨考慮的,在計算時也與箱體預留量分開計取并一并計入電纜長度中去。 不管是何種電纜,預算或結算,都需按照電纜的計算規則進行算量,按此規則算出的量才能提交與廠家進行預制生產。
2011-09-12 16:22:29
-
按圖示尺寸和計算規則計算與普通電纜計算是一樣的。電纜分支箱要統計。是否合適這得看各樓層用電負荷量和設計余量去考慮,未計價材在分支前是ZR計入,分支后按NH計入。
2011-09-12 13:06:09
-
支持田思路特的觀點,但電纜的長度(電纜延長米+預留量)*1.025(波形系數)應改為電纜的長度電纜延長米*1.025(波形系數)+預留量。
2011-09-13 09:10:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看