105***@qq.com 2011-09-07 16:34:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2113查看 4回答
防雷接地中10鍍鋅鋼沿屋面暗敷設和明敷設有什么區(qū)別
我的工程中原來是暗敷設后改為明敷設!工程量有什么改變?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,避雷帶由原來的暗敷改為了現今的明敷設,在工程量上面是有一定的出入不過出入不是很大,因為明敷設可能會繞過一些阻擋物且明敷設的避雷帶(Φ10圓鋼)還需用到支撐架,至于支撐架也就可以用Φ10圓鋼支撐即可具體需看圖中設計說明,支架的設置應為長度20CM~50CM不等,而間距為1.5米一個進行設置,然后你需根據現場情況套取避雷帶是沿折板面敷設還是沿混凝土塊敷設的定額子目,如果是沿折板支架敷設就不用考慮砼塊制作了,如果是沿砼塊敷設則需要考慮砼塊的工程量,具體根據設計說明和現場實際情況定奪。
2011-09-08 11:31:01
-
防雷接地中10鍍鋅鋼沿屋面暗敷設和明敷設有什么區(qū)別 根據實際情況10鍍鋅鋼工程量應該沒有較大改變的,明敷設需增加支架(支架采用10鍍鋅元鋼)及砼塊,更換定額子目即可,將暗敷設子目改為明敷設子目,屋面明敷應計算砼塊的工程量,在套相應子目。
2011-09-07 17:34:29
-
防雷接地中10鍍鋅鋼沿屋面暗敷設和明敷設有什么區(qū)別 根據你的描述10鍍鋅鋼工程量應該沒有較大改變的,更換定額子目即可,將暗敷設子目改為明敷設子目,屋面明敷在計算砼塊的工程量,在套相應子目。
2011-09-07 16:40:27
-
暗敷設是在墻體里和其他構件里敷設,明敷設是沿墻和其他構建外明露敷設。
2011-09-07 16:44:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看