女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教: 1.5寬天溝挑檐是否需要單獨計算腳手架?

    按重慶08定額計價計量。已按建筑面積計綜合腳手架,天溝挑檐未計算建筑面積,該部位腳手架該不該算?怎么算?是否有定額依據?

    問題補充:如果腳手架不單獨算 換做那模板鋼管支架呢?檐高30米

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這種情況比較特殊,1.5米的天溝肯定要增加挑架,這樣費用就多了。但是定額的解釋是:凡能夠按“建筑面積計 算 規 則”計算建筑面積的建筑工程,均按綜合腳手架項目計算腳手架攤銷費。 從這一點來看,是不能再計算了。但我個人認為定額的這個觀點有點片面,沒有考慮到一些工程的特殊性。建議咨詢一下造價站。

    2011-09-07 16:03:56 

  • 一個項目的腳手架就是按照建筑面積計取綜合腳手架的,這個1.5寬的天溝已經不計算建筑面積了 所以不需要在單獨計算了。

    2011-09-07 10:00:05 

  • 你這個1.5米寬天溝挑檐,不計算建筑面積,所以也不計算綜合腳手架,只計算模板就可以了。

    2011-09-07 10:01:52 