女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 高層安裝預算

    1、圖中兩個T指的是什么 ?(此圖是住宅樓公用照明系統圖) 2、電纜分線點(假定不是預分支電纜),是不是要算個電纜中間頭,澆注式電力電纜中間頭和熱縮式電力電纜中間頭,樓上一般用哪個,怎么看出來用的是哪個? 3、SHMX-2-400A,是指SHMX-2型額定電流400A的母線槽嗎, 套2-235 低壓封閉式插接母線槽安裝 每相電流(A以下) 400 這個子目對不對?

    子目

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據你所述: 1、圖中的T表示為預分支電纜的T接端子。 2、如不是預分支電纜,需計算電纜中間接頭必須滿足單一條電纜的長度超過250米方可計取,以250米一個來計算;你所對應的工程,澆筑式和熱縮式電纜頭一般是用于高壓或室外高壓電纜頭的制作方式,戶內一般采用干包式電纜頭(戶內)即可。 3、SHMX-2-400A為密集型母線槽,額定電流為400A,可以套取2-235 低壓封閉式插接母線槽安裝 每相電流(A以下) 400定額子目。 預分支電纜都是由廠家直接提供成品的,所以其接頭也是廠家預制好了的,所以T接端子不用套取任何定額子目。 根據你所述,地下室BV3*2.5照明和插座在一起均按照管內穿線(照明線路)定額子目套取即可。

    2011-09-05 18:14:04 

  • 1、 圖中的T表示是預分支主電纜的末端終止端的‘T接端子’,是預分支主電纜終端掛電纜固定專用的,不用單獨計算和套項。說明主電纜到此為止的意思。因為提供圖紙是動力干線豎向接線系統圖。 2、預分支主電纜上的分支點是預分支電纜的分支中間接頭,這是不用單獨另行計算的,因為是在訂購預分支電纜是就已經定尺制作好了的成品預分支中間接頭。 3、SHMX-2-400A是密集型封閉母線槽,安裝時應該套河南08電氣安裝定額中154頁的2-235子目。

    2011-09-06 14:41:03 