85386432@qq.com 2011-09-01 11:19:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 581查看 4回答
不同名稱的板的受力筋怎樣布置
請問在同一樓層 同種類型不同名稱的板,他的板受力筋應該怎么不置,是分開一個一個板布置呢?還是多板布置呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納多板布或單板布得看設計要求,設計是多板布就多板布,設計是單板,那就單板布 這樣的說明建議你單板布受力筋
2011-09-01 12:32:05
-
看看鋼筋是否一樣,如果鋼筋布置是一樣的話可以一起布置。
2011-09-01 11:21:23
-
多板布置,必須是板的鋼筋要相同的,最好采用單板,要看圖紙鋼筋怎么布置,爾后確定,板來說要細心咯
2011-09-01 11:40:12
-
圖中有標注的布置完上后,可以用自動配筋功能將全是a8@200的快速完成
2011-09-05 10:01:07
-
GGJ2013 板受力筋(底筋)布置!不同板厚,采用不同規格的鋼筋
CAD圖紙卻直接在兩塊不同板厚的只畫上上一條貫通的底筋,這時,GGJ設置板受力筋是我到底要用A6@130還是A8@200呢?!如果分開畫又不貫通了。謝謝大神問題補充:未標注的是100厚
-
在布置板受力筋時應用同名稱板,出現沒有找到和多邊形相交兩個以上的交點是什么意思
在布置板受力筋時應用同名稱板,出現沒有找到和多邊形相交兩個以上的交點是什么意思問題補充:有個提示信息說,板受力筋圖形不合法
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看