a34167397 2011-09-01 11:12:17 | 重慶市 其他專業 | 3259查看 3回答
弱電溝里的PVC110線管的安裝
施工單位套的是 市政定額-給水-塑料管安裝110以為,我認為不合理,因為給水管的工藝要求高很多,所以他的單價就高很多。我認為該套安裝定額的 電氣設備-配管配線-塑料管或波紋管鋪設。但是這兩個定額里面最大的管徑才80以內。這個怎么辦呀
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,此管為弱電單位鋪設的電纜保護管,在重慶08定額匯編解釋中注明了(電纜保護管敷設直徑100mm以下的執行本冊第十三章配管配線定額相應項目),你所給出的管已經超過了100mm,因此可以套取室外電纜保護管定額子目,根據敷設形式及有無混凝土基礎套取電纜保護管敷設 有混凝土基礎暗敷 塑料管(公稱直徑mm以下) 100 一根或電纜保護管敷設 明敷 塑料管(公稱直徑mm以下) 150定額子目即可。 首先你是4根110PVC管并排且用混凝土包住在電纜溝內敷設,則可以考慮有混凝土基礎情況下的塑料保護管敷設,而你所提到的頂管并不適用你所述的情況,可以不用套取,頂管是指它涉及的是利用少開挖,即工作井與接收井要開挖,以及不開挖,即管道不開挖技術來進行地下管線的鋪設或更換,頂管直徑DN800—4500。通過工作井把要埋設的管子頂入土內,一個工作井內的管子可在地下穿行1500米以上,你是在電纜溝內敷設,不涉及到頂管的施工工藝,你指需算出4根PVC管的延長米數套取有混凝土基礎塑料保護管的定額子目即可。
2011-09-01 11:22:42
-
按工藝管道安裝定額中的塑料管
2011-09-01 11:15:37
-
應套用穿線管子目 看看定額對80以上的管安裝的規定 有無調整系數
2011-09-01 11:17:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看