dakuaitou 2011-09-01 10:30:11 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1355查看 1回答
圖形算量從鋼筋軟件中導入,在鋼筋軟件中電梯門兩側暗柱中不能畫剪力墻(畫剪力墻會導致電梯側壁剪力墻外側
圖形算量從鋼筋軟件中導入,在鋼筋軟件中電梯門兩側暗柱中不能畫剪力墻(畫剪力墻會導致電梯側壁剪力墻外側鋼筋不計算15d彎折),且由于連梁兩側并無剪力墻,也就不存在剪力墻水平鋼筋充當連梁側面縱筋的需要,所以連梁采用了兩點連線的畫法,并將墻身和暗柱同時導入圖形軟件。則再到圖形中,在連梁上無法畫墻面構件,也就無法計算墻面抹灰面積,除了再畫砌體墻并在上邊開洞之外還有沒有其它解決方法呢?如果沒有其它辦法,那么鋼筋和圖形軟件之間就導入后還得修改的麻煩,希望你們解決一下。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.首先感謝您的提問,確實目前因結構和建筑業(yè)務存在差異,導致GGJ2009和GCL2008之間在建模上存在差異。您所指出的這種情況目前我們需要在GCL2008中補畫上砌體墻后才能計算墻面抹灰面積。 2.另外還有一種方法可以處理連梁的裝修量計算。即在連梁的做法定義中套取連梁的裝修做法子目,然后輸入工程量表達式為:MBMJ<模板面積>。因為連梁的裝修面積與模板接觸面積是一樣的。
2011-09-01 14:21:09