葉落知秋 2014-06-05 14:54:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 390查看 2回答
鋼筋算量高手來下??!
如圖暗柱箍筋間距200 層高3M 但是軟件算出來卻有29根,我們是結算,正常情況下計算式就是高度除以間距加一根,前面那串計算式是什么意思了?不知道是哪里設置了還是怎么的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
5*12? 100?
這個是綁扎范圍內的加密的
你是12的鋼筋??? 然后又是綁扎搭接???? 所以你綁扎范圍內箍筋加密不是100
而是60? 和100的小值
也就是60
你用60的加密區去算??? 軟件算的沒錯的
?
搭接段取2.3lle
為什么取小值?? 看圖集
?
2014-06-05 15:00:27
-
如圖暗柱箍筋間距200 層高3M 但是軟件算出來卻有29根,我們是結算,正常情況下計算式就是高度除以間距加一根,前面那串計算式是什么意思了?不知道是哪里設置了還是怎么的。
你好:
1、這個問題很簡單。你的柱縱筋是用綁扎搭接的,綁扎搭接范圍內的箍筋需要加密的。?
?
2014-06-05 14:58:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看