匿名用戶 2011-08-27 10:54:20 | 廣東省 其他專業 | 628查看 1回答
沖孔樁的相關問題
樁孔孔壁上口是指護筒標高嗎?還是指澆筑完樁頂標高?走樁以及泥漿是如何計算工程量的?超過部分混凝土擴散系數、商品混凝土損耗具體是怎么一個規定或者怎么算法呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樁孔孔壁上口是指護筒標高嗎?還是指澆筑完樁頂標高?是澆筑標高。 走樁以及泥漿是如何計算工程量的?按體積計算 超過部分混凝土擴散系數、商品混凝土損耗具體是怎么一個規定或者怎么算法呢?混凝土含量按1.20擴散系數考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變。
2011-08-27 10:57:59
-
沖孔樁有沒有可能人工挖孔4.5米再沖孔呢?施工單位有施工記錄顯示資料人工挖孔4.5m。計算沖孔樁的時候要不要口出人工挖孔這部分呢
-
沖孔樁子目沒有注明深度問題,現本工地有些沖孔樁是40多米,有少部分達到60多米深,請問沖孔樁入土多少米起可以增加費用
-
一個沖孔灌注樁基礎的小區,已經套了泥漿池砌筑及拆除、還需要套泥漿外運這個子目嗎?
-
請問沖孔樁按清單單位是M或者根來計算的,但是我看了一份是按立方M來計算的? 這些單位可以隨便調整嗎?如果可以,是在什么情況下調整? 多謝指點!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看