  • gcl2008中室外地坪相對于正負0.000標高怎么填寫

    剛咨詢了廣聯達服務的人說就是可以簡單的從建筑圖上可以看出的室外地坪相對于正負0.000的標高,但是我覺得不正確。 比如有個工程正負0.000相當于絕對標高36米,挖土方前原始地面絕對標高是32米,室外地坪高差為0.4米,我現在要計算該工程的挖土方,此時“室外地坪相對于正負0.000的標高”應該不僅僅是看建筑圖中可以看出來吧?應該怎么計算呢? 請專家解答,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你講的例子正負0較原始地面高4米,室內外高差為0.4米,如果沒有地下室時,基礎層高度大于4米時才能挖土的,小于4米時就需要墊土的; 如果有地下室,,基礎層構件布置完畢后,用墊層自動生成土方構件后,調整挖土深度即可。 該工程有地下室,假如承臺底絕對標高為30米,墊層厚為100mm,此時實際挖土深度應該為2.1米。但是要是“室外地坪相對于正負0.000標高”填-0.4時,框選土方構件,在屬性里將挖土深度修改為2100mm即可。

    2011-08-25 09:51:03 

  • 是的,是看建筑圖,至于室外自然地坪是需要填土至設計標高的。

    2011-08-25 09:46:47 