匿名用戶 2014-06-11 11:07:55 | 廣東省 安裝算量GQI | 3217查看 4回答
消防套管問題
消防噴淋需要算套管嗎?DN150的管要穿多大的套管?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防噴淋需要算套管嗎?DN150的管要穿多大的套管?
回復:消防噴淋管道施工應該嚴格按規范要求設置套管,所以必須要計算套管的,只要是在穿墻、樓板處必須設置套管,套管的公稱直徑一般比介質管大兩號,因此DN150的介質管應該設置DN250的套管,當然 ,實際施工中,一般套管有的也使用DN200的。
提示:噴淋管道用廣聯達安裝算量軟件計算最簡單,而且管件計算也很方便。全部識別完管道后,可以切換到零星構件中執行自動生成套管功能即可,對軟件不熟悉可以根據狀態欄的提示執行即可。
2014-06-11 12:36:06
-
消防噴淋管道按要求需要在穿墻、現澆板設鋼套管,比管道大2個型號,一般在圖紙設計說明中有交代。
2014-06-11 11:22:38
-
答:消防噴淋不用套管的。(設計有特別要求者除外)。
2014-06-11 11:29:36
-
消防管所用的套管,要看用在哪個位置,用于穿樓板、室內隔墻、梁時,DN150套管選用200鋼管,如果是穿防水的墻剛性防水套管(如水池墻、室外墻)時,則選用DN225無縫鋼管。
2014-06-11 11:54:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看