趙利敏 2011-08-22 11:06:43 | 河南省 其他專業 | 7410查看 3回答
消防自動報警系統中各種線套用什么定額
比如 ZR-BV-2*1.5 ZR-RVVP-2*1.5 NH-YJV-8*1.0 NH-KVV-8*1.0 ZR-RVS-2*1.5
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套控制電纜的定額子目。
2011-08-22 11:13:28
-
根據你所述,ZR-BV-2*1.5套取管內穿線 照明線路(銅芯) 導線截面(mm2以內) 2.5定額子目即可;ZR-RVVP-2*1.5和ZR-RVS-2*1.5套取管內穿線 多芯軟導線(芯以內) 二芯 導線截面(mm2以內) 1.5定額子目即可;NH-YJV-8*1.0套取銅芯電力電纜敷設 電纜(截面mm2以下) 35定額子目(此處為8芯電纜,記得需乘系數2.2既人工、輔材、機械含量各×2.2),由于線徑太小,可不套取電纜頭制作安裝而直接套取接線端子安裝定額子目即可;NH-KVV-8*1.0套取控制電纜敷設 電纜(芯以下) 14定額子目和控制電纜頭制作、安裝 終端頭(芯以下) 14定額子目即可。
2011-08-22 11:27:13
-
補充樓上的,關于電纜芯數系數問題,不同地區系數是不同的。
2011-08-22 16:39:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看