匿名用戶 2011-08-20 08:50:09 | 廣東省 其他專業 | 2847查看 4回答
電氣照明圖怎么算
一個回路,從配電箱出線到一個照明回路。一個三聯開關控制三排九盞熒光燈。層高是4.5米,配電箱的安裝高度是1.2米,開關的安裝高度是1.4米,熒光燈吸頂安裝,已量每一盞燈的水平距離都是1.2米,開關到燈的距離1.5米,請問如何計算這個回路的管、線問題補充:分線盒要算進工程量里面來嗎,是工程量清單計價方式,如果是一位開關又怎么算呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的數據還不全,沒有三排燈的間距,是不是1.2米?配電箱與開關的距離?為1米?照明回路是幾線制的,二線還是三線?就是有PE線沒? 若有這兩個計算如下: 管:3.3+1+4.1+1.5+1.2*3+1.2+1.2*3+1.2+1.2*3 線按二線計:(3.3+1)*2+4.1*4+1.5*4+1.2*3*4+1.2*3+1.2*3*3+1.2*2+1.2*3*2
2011-08-20 09:05:16
-
按圖約比例算
2011-08-20 08:55:09
-
三聯開關距地高度1.4米工程量: 管: 4.5-1.4=3.1米 導線:(4.5-1.4)*4=12.4米(開關部分為4根線) 熒光燈接線配管配線工程量: 管:1.2*3+1.2=4.8米 導線:4.8*2 開關到燈得距離: 管:1.5米 導線1.5*4=6米(開關部分為4根線) 配電箱距地高度部分: 管:4.5-1.2-配電箱的高度 線:管的高度*2+配電箱周長的一半*2 你沒有給出圖紙 燈具配線按2根計算的
2011-08-20 09:10:06
-
按圖紙的布線方式計算工程量。
2011-08-20 08:59:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看