  • 滿堂基礎的梁高

    08定額計算規則上說滿堂基礎梁高超過1.2米時,地板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算,這句話怎么理解啊 比如說有梁式筏板基礎,高度為1.5米。在計算體積時要把其中的基礎梁扣除,然后在單獨套墻的定額,是這樣的嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    08定額計算規則上說滿堂基礎梁高超過1.2米時,地板按滿堂基礎項目計算,梁按凝土墻項目計算,這句話的意思是當筏板基礎頂向上的基礎梁高度超過1.2米時,基礎梁(底板頂標高以上部分)應該按混凝土墻計算,底板按滿堂基礎計算。 比如說有梁式筏板基礎,高度為1.5米。如果筏板基礎厚度大于等于0.3米時,實際基礎梁超出筏板基礎為小于等于1.2米,就不能按混凝土墻計算超出筏板基礎的的基礎梁了,應該按有梁式筏板基礎就算了,如果筏板基礎厚度小于0.3米時,超出筏板基礎的基礎梁高度就大于1.2米,在計算體積時要把超出筏板基礎部分的基礎梁按混凝土墻計算,套混凝土的定額的。

    2011-08-17 08:36:59 

  • 是的 我認為你的理解是對的

    2011-08-16 16:24:45 

  • 08定額計算規則上說滿堂基礎梁高超過1.2米時,地板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算,這句話怎么理解啊 比如說有梁式筏板基礎,高度為1.5米。在計算體積時要把其中的基礎梁扣除,然后在單獨套墻的定額,是這樣的嗎 比如說有梁式筏板基礎,高度為1.5米。在計算體積時要把其中的基礎梁扣除,然后在單獨套墻的定額,是這樣的嗎。是筏板上面的梁超過1.2時(與筏板內的梁無關)按墻定額執行。

    2011-08-16 16:27:24 

  • 就是基礎梁在套子目的時候,套墻的子目即可。

    2011-08-16 16:24:14 