我對筏板的圖紙有些問題不明的
1、筏板的柱下范圍附加筋的彎鉤是如何確定的? 2、柱下板帶在第一跨已標注了集中標注KZB11(13B) b=4500 , BΦ25@240;TΦ22@170 但在該柱下板帶的第二跨標注了TΦ25@170,請問該原位標注是什么意思?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1、筏板的附加筋一般是不考慮代彎鉤的,只有邊緣處圖紙要求有彎鉤時才要。2、板帶的配筋在第一跨里是集中標注的內容,當某跨有原位標注時,應該按原位標注的配筋來做。 要注意的是:當同向連續板帶的上部通長縱筋配置不同時,應將配置較大者超過其標注的跨數的終點或者起點伸至相鄰跨的跨中連接區域連接。軟件里處理不了這個問題。
2011-08-14 07:41:22
-
在該柱下板帶的第二跨標注了TΦ25@170表示該跨局部加強
2011-08-14 00:27:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看