基礎層和地下室墻鋼筋計算的問題
在鋼筋里面畫地下室剪力墻的時候,是把墻設置成基礎底標高,鋼筋設置插筋,還是在把地下室的墻復制到基礎層,哪種畫法更符合實際施工問題補充:這兩種畫法算出來的墻的鋼筋量是有很大差別的,大家說這個量差主要在哪里,從三維圖看鋼筋都差不多
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋里面畫地下室剪力墻的時候,是把墻設置成基礎底標高,鋼筋設置插筋,不是在把地下室的墻復制到基礎層的,前者種畫法更符合實際施工。
2011-08-13 11:26:02
-
復制下去就行,標高按默認的走。
2011-08-13 11:25:05
-
畫圖時直接復制到基礎層.. 施工的話肯定是前者更符合 標高選基礎頂標高和基礎底標高都是一樣的...
2011-08-13 11:27:09
-
把墻標高設置為基礎頂標高和基礎底標高是一樣的,設置插筋就行了,復制到基礎層的做法是因為一些圖紙的積水坑是貼剪力墻設置的,這樣操作有便于積水坑的繪制,對工程量沒有影響 求人不如求自己!兄弟我找到答案了,因為在廣聯達中各個構件之間存在扣減關系,而筏板基礎的等級沒有剪力墻的等級高,故不會扣減剪力墻在筏板中的鋼筋,所以有量差。 但是,剪力墻的基礎是條形基礎,而條形基礎的等級高于剪力墻,會扣減剪力墻的鋼筋,所以就像我上面的答案所說,只要在繪制剪力墻的時候,你在它下面都畫了條基,那么2種做法的工程量是一模一樣的~
2011-08-13 11:26:51
-
同意二樓的。
2011-08-14 08:11:49
-
在鋼筋里面畫地下室剪力墻的時候,是把墻設置成基礎底標高,鋼筋設置插筋,還是在把地下室的墻復制到基礎層,哪種畫法更符合實際施工 繪制也好,復制也好,兩者關鍵的一步就是在剪力墻鋼筋設置插筋這一步,我感覺復制更顯得方便快捷,因為在地下室層剪?biāo)高是層底標高,復制下來自然就還是基礎層底標高;鋼筋量不一樣就是在設置插筋上區別開來的,你可以看看03G中剪力墻基礎插筋那一部分,它與樓層中剪力墻鋼筋是有一定的區別的。
2011-08-13 18:36:18
-
筏板基礎無地下室,一層墻從哪開始砌筑的
筏板基礎沒有地下室,地上就一層,我想問一下那一層的墻是不是在 基礎頂面 開始砌筑的
-
地下室剪力墻的保護層厚度室內和室外不同,怎么設置?
地下室剪力墻的保護層厚度室內和室外不同,怎么設置?在墻的屬性中只能填寫一個剪力墻厚度。
-
GGJ鋼筋算量軟件基礎部分的地下室豎向構件軟件如何計算的?
1、是把地下室的豎向構件復制到基礎計算還是基礎部分的豎向構件直接在地下室中計算的? 2、以上兩種計算方法結果不一樣。
-
地下室的門框墻配筋時,他的縱向鋼筋是直接通道基礎底嗎?
我的門框墻配筋立面圖表示的是從地下室的層高加上基礎的厚是門框墻里縱筋的長度,那基礎層的厚度是不是基礎的層高呢