  • 擋土墻整改方案

    我們在一個山凹處修建了素砼擋墻,最高處達14m,兩端逐漸變矮,有3m左右。砼擋墻底部嵌入有0.8-1.2m左右,底部砼寬3.5m,往上逐漸變窄,頂部0.5m。擋墻背采用砂石夾土回填,回填土厚10m左右,為松填土?,F(xiàn)在由于下雨,擋墻發生位移、偏斜、斷裂。請問各位高手:有什么好的補救措施嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、請具有資質的檢測鑒定部門,進行質量責任的劃分鑒定。 他們會出具 工程質量鑒定報告。里面會寫明事故發生的原因、質量責任(主要責任、次要責任)。 2、根據 鑒定報告,邀請 質量鑒定部門、縣(區、市)建委、質量監督站、業主、監理、設計、地勘單位,召開會議,明確責任。 3、我認為發生此事故的原因為? 1)、擋土墻基底埋深不足,應該必須【嵌巖】0.8~1.2m,不是埋深0.8~1.2m就了事。 2)、擋土墻排水設計或施工錯誤,導致雨水不能及時排除,墻背回填土體膨脹,土壓力增大,素砼擋土墻不能承受此壓力。 3)、地質勘測報告有誤,導致設計單位設計埋深和墻背回填材料沒有正確設計。 4、建議處理方式: 已修素砼擋土墻外側,基底25厘錨桿處理(必須分段開挖)后,再用錨樁上錨至一定高度(樁高最少為三分之二墻高;樁間距3m)。 我不知道你的工程地點在哪里哈,但是我知道一個工地曾經出現過這個狀況: 重慶酉陽縣龔灘鎮緊挨烏江,烏江對面為貴州省,貴州省銅仁地區的洪渡鎮,屬于移民工程,就出現過因為暴雨而擋土墻大面積直接坍塌現象!

    2011-08-09 20:07:13 

  • 沒有什么好的辦法,如想保證質量順利驗收,只有將發生問題的部位拆除,重新施工。

    2011-08-09 15:49:40 

  • 此為典型的施工錯誤導致的工程事故,原因如下: 1、擋土墻墻背填土要夯填密實,使填料的內摩擦角符合設計要求,因為你是為松填土，由于下雨墻背進水,導致填土內摩擦角變小,土壓力增大,所以導致變形,一些地方可能沒有變形,因此在界面上開裂,或變形大小不一,交界處開裂。 2、如果基地發生位移,則為抗滑穩定性不足,如果基地沒有發生位移,墻頂外傾,則為抗傾覆穩定性不足。 由于沒有地質資料,無法給出恰當?shù)姆桨?,根?jù)你的描述,可以判斷為砂石夾土地質。

    2011-08-09 20:56:49 